Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
"Согласно табл.1.3.6 (ПУЭ6) для кабеля 3х6 допустимый ток 42А
Почему ПУЭ 6, а не ПУЭ 7? Согласно этой таблице проектировщик выбирает сечение кабеля без учёта способа прокладки кабеля? Почему не использует поправочные коэффициенты, которые обязан применять согласно требованиям той же главы 1.3 ПУЭ? Выбор автоматического выключателя он тоже осуществляет по таблице 1.3.6? Дайте ему почитать главу 3.1, в частности, п. 3.1.10 - 3.1.11.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Почему не залезть в интернет
Павел, не в интернет он должен лезть. Это проектировщик, а не дилетант-обыватель. Учиться надо было и учебники читать. Требуйте расчёты с учётом способа прокладки кабеля, аварийных режимов и т.д.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Хотя в интернете тоже мало кто про это знает, но информацию я думаю можно отфильтровать.
В 99,99% случаев человек ничего не отфильтрует, если не имеет специальных знаний. Поскольку он сам себе не сможет ответить на вопрос: почему полученную информацию он считает правильной.