1. На основании Постановления Правительства №442, пункт 147, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.
Удаляйте из своей редакции "Узел учёта электроческой энергии согласовать с отделом учёта электроэнергии РЭС ОАО "ВОЭК"". Оставляйте только: Узел учёта электрической энергии установить во ВРУ в доме.
2. У них написано: Высота установки 1,7 - 18, м., уклон прибора учёта не более 1 (п.3.5. ПУЭ)
Где они взяли этот пункт в ПУЭ? Смогут Вам показать его?
ПУЭ, п. 1.5.29. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
ПУЭ, п. 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.
Требуйте привести договор и ТУ в соответствии с Постановлением Правительства №861, Приложение N 8.
Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Приложение к типовому договору. Технические условия для присоединения к электрическим сетям