поискал есть сходство с ГОСТ 21.608-2014 рисунок Д.1
Павел, сходство можно найти в многих документах. Вы посмотрели область применения ГОСТ 21.608=3-2014?

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации внутренних сетей электрического освещения помещений зданий и сооружений различного назначения.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
рисунок Д.1
Рисунок Д.1 - это Пример оформления принципиальной схемы группового щитка освещения. То, о чём говорите Вы - рис. Г.1. Пример оформления наглядно показывает какие элементы должны быть включены в схемы, их взаимное расположение и т.д.

Вы имеете дело с конкретными схемами (а не примерами), которые подготовлены проектировщиками и оформленными в соответствии с требованиями ГОСТ. Раньше Вы спрашивали о панелях ВРУ 1-11-10 и ВРУ 1-48-03. Теперь привели однолинейную схему ВРУ 1-21-10.

ВРУ 1-21-10 - вводно-распределительная панель. Ввод один, а не два. На схеме показано, что в щите установлен блок управления освещением. В типовой схеме этого щита такой блок не предусмотрен. Смотрите описание схем в проекте. Обоснования должны быть сделаны проектировщиками.