baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Принципиальная схема ВРУ 1-11-10 и ВРУ 1-48-03

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Структура обозначения типов ВРУ есть в ГОСТ 32396-2013. Каждый производитель придерживается кодированию своей продукции по указанному способу, но может вносить определённые дополнения в эту структуру. Надо смотреть каталог конкретного изготовителя щитов ВРУ, ГРЩ, НКУ или панелей для них, где дана полная расшифровка.
    Значит это не из ГОСТ, а какой-то завод придумал. Теперь много у каких заводов на сайтах эти марки и расшифровки, но внутреннее оборудование отличается. Интересно откуда это пошло исторически... . И в базе сметной эти ВРУ, исходя из каких данных интересно они расценки берут на эти ВРУ. И на старых ВРУ СССР краской такие же марки написаны например 1-48-00
    Последний раз редактировалось Павел; 17.03.2022 в 15:28.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Значит это не из ГОСТ, а какой-то завод придумал
    Если вы внимательно прочитаете ГОСТ и сравните общепринятую структуру обозначения типов ВРУ, то увидите, что всё похоже.

    Вот кодировка по ГОСТ:



    Во-первых, Приложение Г стандарта является рекомендательным, а не обязательным. Следовательно, производитель вправе вносить в кодировку те данные, которые считает существенными.

    Во-вторых, предложенная структура маркировки хорошо подходит для описания типа ВРУ в общем виде. Не следует забывать, что многопанельные ВРУ невозможно описать в такой системе. Требуется аналогичное описание всех панелей. Как их кодировать? Да точно также.

    Посмотрите примеры, которые даны в стандарте. Например, вы хотите установить ВРУ и читаете код вводной панели, который выглядит вот так: ВРУ-4Н-360-102 УХЛ4. Сколько полезной информации вы извлечёте? Мало. Номер разработки - 4, Н - производитель, 360 - номинальный ток ВРУ, 102 - цифровое обозначение ВРУ или панели, УХЛ4 - категория размещения (в отапливаемом помещении).

    Смотрите следующий пример, где приведён код для второй панели этого ВРУ: ВРУ-4Н-200-210 УХЛ4. Всё тоже самое, за исключением номинального тока панели (200 А) и цифрового кода 210.

    Что означают цифровые обозначения 102 и 210? Ничего, ровным счётом. А если вместо этого ввести осмысленную кодировку вполне конкретных элементов ВРУ, которые указаны в таблицах 1 и 2 ГОСТ? Если этот набор цифр преобразовать в полезную информацию, то получится, например, кодировка, которую я привёл в предыдущих постах.

    По ГОСТ в шифре ВРУ 10 характеристических знаков, в приведённом выше - 8 (т.е. этого вполне достаточно, но есть резерв в два символа, который используется). Информативен второй вариант, который, по сути, и есть модифицированный шифр по ГОСТ.

    Производители, как правило, придерживаются единой типовой кодировки. Схемные решения тоже типовые. Основное отличие состоит только в том, что оборудование может быть установлено разных производителей. Посмотрите несколько каталогов разных
    производителей и сравните схемы панелей или щитов с одинаковым кодом.

    Вот пример.

    Вот схема вводной панели ВРУ 1-11-10 одного производителя:



    Вот схема вводной панели ВРУ 1-11-10 другого производителя:



    Рассмотрите схемы внимательно и вы увидите в чём разница.

    Любой производитель вправе предложить потребителю своё собственное решение, которое не будет типовым, но и в этом случае структура кодировки будет такой же.

    Если проектировщик разработает конкретные схемные решения для конкретного объекта отличные от типовых, то ВРУ, разумеется, будет отличаться от типового решения, но и в этом случае щит будет закодирован в соответствии с существующей структурой. Для производства таких щитов пишется соответствующее ТЗ и отправляется изготовителю.

    Стандартные коды введены в сметные таблицы. Да, там сложно бывает разобраться и не всё в этих таблицах есть, но для этого существует возможность указания в смете ссылки на каталог производителя.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения