Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
На дом выделено 30 Квт
Автоматы на вводах должны иметь номинал 50 А.

Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Электрик говорит, что наращивать муфтой нельзя
Почему он так говорит? Как это объясняет?

Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Почему нельзя использовать вариант с доп шкафом?
Кабель до АВР должен идти без разрывов промежуточными коммутационными аппаратами.

Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
конец его торчит в гараже (это место на схеме, где хотели ставить доп. шкаф)
Зачем нужен дополнительный шкаф? Почему не вели кабель сразу в щит АВР? Вынимайте кабель из гаража, делайте траншею до щита АВР и прокладывайте к нему кабель.

Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
при этом сам генератор стоит на улице рядом с гаражом и метров 6 кабеля до него не хватает.
Стоит открыто? Заземление для генератора предусмотрено?