Так делать нельзя. До АВР кабель должен идти неразрывно. Кто рассчитывал длину кабеля?
Кабель в земле проложен? Если требуется наращивать кабель, то применяйте соединительную муфту или замените кабель на такой же, но с соответствующей длиной.