Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Так делать нельзя. До АВР кабель должен идти неразрывно. Кто рассчитывал длину кабеля?
Кабель в земле проложен? Если требуется наращивать кабель, то применяйте соединительную муфту или замените кабель на такой же, но с соответствующей длиной.

Какая мощность выделена на дом? На вводе проложен кабель сечением 35 мм2. Это осознанно сделано или проектировщик пальцем в небо ткнул? Автомат с номиналом 50 Ампер соответствует мощности 30 кВт, 63 А не соответствует и его, так же как и ящик устанавливать нельзя.
На дом выделено 30 Квт, 35 мм2 кабель уже проложен (видимо выбран с запасом).
Кабель 5х16 от авр до генератора проложен в земле, но конец его торчит в гараже (это место на схеме, где хотели ставить доп. шкаф), при этом сам генератор стоит на улице рядом с гаражом и метров 6 кабеля до него не хватает.
Электрик говорит, что наращивать муфтой нельзя, а шкаф - он предложил. Почему нельзя использовать вариант с доп шкафом?