Цитата Сообщение от grava77 Посмотреть сообщение
Вот правильно отмечено:
"Автоматический выключатель имеет двойную функцию: защиты и управления, а рубильник только управление"

...Я считаю, нет нигде такого требования. В п.16.11 СП 31-110-2003 говорится: ....
А пункт 16.10 этого же СП не прочитали?
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии
не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть
установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять
напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.