Без заземления кроме пожаров существует большая вероятность поражения электрическим током, зачастую с летальным исходом. Первым делом советую выполнить на вводе конструкцию заземляющего устройства, а потом уже думать о дальнейшем монтаже.
ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
1 - заземляющее устройство источника питания; 2 - заземляющее устройство электроустановки здания; ПС - трансформаторная подстанция; ВЛ - воздушная линия электропередачи; КЛ - кабельная линия электропередачи
Рисунок 20.2 - Общий вид системы распределения электроэнергии
Значит надо искать других, а не делать особо опасную систему электроснабжения.
ПВС не предназначен для использования в качестве электропроводки, придётся его заменить на ВВГнг-LS. ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
УЗО без защитного проводника не способно выполнять свои функции по защите человека от поражения электрическим током и его запрещено устанавливать в системе TN-C. Так что первым делом начните с установки конструкции заземляющего устройства, а потом перекладывайте все групповые и распределительные кабельные линии. ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
п. 411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие
защитные устройства:
- устройства защиты от сверхтока;
- защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
Примечание 1 - Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.
Требуется прокладывать трёхжильным кабелем типа ВВГнг(А)-LS, который можно уложить совместно с групповыми кабельными линиями, с общим заполнением в соответствии с ПУЭ, п. 2.1.61. - не более: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.
Я Вам ранее давал ссылку на требования ПУЭ, п. 2.1.15., где прописаны допустимая совместная прокладка проводов и кабелей:
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
Гофра не может выступать в роли дополнительной защиты и не способна защитить сгораемые конструкции от возгорания. Нет у гофрированных ПВХ труб таких функций, как и нет фукций защиты кабеля от механический повреждений.






Ответить с цитированием