Тема: Как проложить кабеля до щита?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Требуется прокладывать трёхжильным кабелем типа ВВГнг(А)-LS
    Уважаемый Григорий. Имели ли Вы ввиду, что главная PE шина должна соединиться с дополнительной PE шиной во втором щитке?
    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Имели ли Вы ввиду, что главная PE шина должна соединиться с дополнительной PE шиной во втором щитке?
    Всё правильно. Хочу ещё добавить, что после разделения в ВРУ PEN-проводника и переходе с системы TN-C на TN-C-S, запрещено объединение N и РЕ проводников. Электроснабжение щитов, розеток, светильников и другого электрооборудования должно выполняться трех- пятипроводным (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    запрещено объединение N и РЕ проводников
    Это уже отштудировал.
    О заземлении задумался.

    Спасибо большое.