Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
в графе "назначение заземляющего устройства" пишут - повторное заземление pen проводников
Если ЗУ является повторным заземлением PEN-проводника, то они правильно пишут.

Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
в графе "допустимое сопротивление" пишут "< 4Ом".
Почему прописали 4 Ом? Что у Вас за объект?

Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
В графе "назначение ЗУ" нужно писать просто "Общее заземляющее устройство"????
В графе "Назначение заземлителя, заземляющего устройства" пишут в Вашем случае gовторный заземлитель или повторное заземляющее устройство.

Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
а если писать "повотрное ЗУ", то в графе допустимое писать "НЕ НОРМИРУЕТСЯ"?
Не нормируется только в том случае, если электроснабжение выполнено кабельной линией в земле (ПУЭ, п. 1.7.61.), но и в этом случае необходимо вписывать значение, установленное в проекте.

Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
А какое заземляющее устройство-то нужно проверять? Общее или только повторное
Измерение сопротивления заземлителя или заземляющего устройства проводят при отключенном от ГЗШ состоянии, то есть измеряют только заземлитель или заземляющее устройство.