Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Почему прописали 4 Ом? Что у Вас за объект?
2-х этажное здание в городе. TN-C-S

Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Не нормируется только в том случае, если электроснабжение выполнено кабельной линией в земле (ПУЭ, п. 1.7.61.), но и в этом случае необходимо вписывать значение, установленное в проекте.
Да кабельная линия в земле, не воздушка.

Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Измерение сопротивления заземлителя или заземляющего устройства проводят при отключенном от ГЗШ состоянии, то есть измеряют только заземлитель или заземляющее устройство.
А элементы ОСУП (трубы ГВС ХВС, Отопления, металлоконструкция здания) можно назвать заземляющим устройством?