Тема: Как нормируется сопротивление повторное заземления?

Древовидный режим

  1. #12
    Ligamiga
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Измерение сопротивления заземлителя или заземляющего устройства проводят при отключенном от ГЗШ состоянии, то есть измеряют только заземлитель или заземляющее устройство.
    не могу понять, путаница какая-то.
    Например: 2-х этажное офисное здание в городе. Система заземления: TN-C-S 380В/220В
    Вот есть общее ЗУ, сопротивление которого нормируется не более 4 Ом. "Общее" значит - ОСУП + повторное зу в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п.
    А есть еще и повторное заземляющее устройство, сопротивление которого не нормируется , разве что проектом.
    Так вот вопрос, какое ЗУ нужно измерять в этом ДОМЕ?
    А если повторного ЗУ в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п. вообще нет (ведь оно только лтшь рекомендовано ПУЭ к установке), то какое ЗУ тогда измерять? Естественные заземлители чтоли измерять и указывать в протоколе трубы, металлоконструкцию здания?

    ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.