Схема неправильная. Розеточные и осветительные группы объединены сознательно? Какая нагрузка на каждую линию подсчитали? Почему групповые линии не стоят под защитой своих автоматов?
Заказчик понимает, что он хочет сделать? У него есть ещё какое-нибудь жильё, когда это сгорит? Экономит на своей безопасности?
Почему автомат на 63 Ампера? Кто присоветовал? К одному зажиму допускается подключать не более двух проводников.
Надо было вместе с заказчиком рассчитать группы по нагрузке, количеству и т.д. и нарисовать хотя бы однолинейную схему.
Жадный или глупый?
Вот фотография щита. Считаем очевидные косяки.
1. Почему номинал трёхфазного автомата 120 Ампер?
2. Что за скрученные проводники на входных зажимах трёхфазного автомата? Что ещё туда подключено, кроме вводного кабеля? Не очень хорошо видно - планка, которая соединяет рычажки автомата снята?
3. Какое сечение у проводников на выходных зажимах трёхфазного автомата? Почему использовали провод с маркировкой защитного проводника. Дефицит проводов с нужным цветом проводников или просто кто-то разрешил нарушать правила маркировки проводников?
4. Почему в автомат подключен нулевой проводник?
5. Какие проводники подключены к шине N? На шине бардак. Где шина PE?
Щит опасен.
Открывайте таблицу 19 ГОСТ ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия и смотрите длитеьные допустимые токи для кабеля сечением 6 мм2.
Пятижильный кабель сечением 6 мм2 проложенный по воздуху может длительно пропускать ток равный 46 Ампер х 0,93 = 42,78 Ампера, в земле, соответственно, 59 Ампер х 0,93 = 54,87 Ампера.
Тепловой расцепитель автоматического выключателя номиналом 63 Ампера начнёт реагировать при токах перегрузки больше 1,13In, т.е. при токах 71,19 Ампер. Время срабатывания от часа до нескольких секунд при токах равных 1,45In (91,35 А).
Как думаете, что будет с кабелем при таких токах? Автомат не защитит кабель.