Цитата Сообщение от vopka Посмотреть сообщение
Заказчику было предложено подключить каждого потребителя отдельным автоматом и кабелем.
На что ответил, что не хочет вводить дополнительные кабели.
Как я понял, заказчик хочет запитать все потребители от кабеля ВВГнг 5х6, подключив к нему в распаечной коробке к фазам ВВГнг 3х2,5? Правильно я понял? А в щите на кабель ВВГнг 5х6 установлен автоматический выключатель на 63А? Правильно я понял? То есть, кабельные линии сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2 будут защищены автоматом на 63 А? Так?