Цитата Сообщение от DraKoan Посмотреть сообщение
Нет ли противоречий с ПУЭ?
Вы обязаны присоединить заземляющий проводник к главной заземляющей шине, а от ГЗШ заземлить корпус щита. У Вас же получается, что корпус щита является главной заземляющей шиной. Вот посмотрите что прописано в ПУЭ, п. 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Цитата Сообщение от DraKoan Посмотреть сообщение
Откуда можно будет вести заземляющий проводник (провод) на земляную шинку в щитке?
Заземляющий проводник от конструкции заземляющего устройства подключается на ГЗШ.

Цитата Сообщение от DraKoan Посмотреть сообщение
Мой выигрыш:
1) устойчивость щитка,
2) трачу меньше уголка,
3) нет необходимости в дополнительной металлической полосе от контура заземления
Не вижу выигрыша ни на копейку, одни ляпы, которые обязательно приведут к серьёзным последствиям. Хочу Вас предупредить, что заземляющее устройство запрещено делать из черновой стали. Смотрим ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002
542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования:
- они должны надежно обеспечивать требования защиты установки;
- протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током;
- при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям;
- соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии.
542.2 Заземляющие электроды (заземлители)
542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости




Цитата Сообщение от DraKoan Посмотреть сообщение
Подключаю участок к трёхфазной сети. Требуется сделать заземление и установить опору для щитка.
Кто Вам посоветовал ВРУ установить на улице? Вам изместно, что открытые установки относятся к особо опасным? ПУЭ, п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Следует отметить, что ВРУ должно быть установлено в сухом помещении вдоме, а не на улице. ПУЭ, п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.