Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
Жалоба в ФАС со всеми материалами уже направлена
Можете в качестве дополнительного материала направить в ФАС и этот ответ. В нём нет ничего нового и все эти вопросы уже здесь обсуждались.

Обратите внимание, что ОМ-630 из их требований исчез. Остался счётчик, который оснащён встроенным реле. В 442-м постановлении в п. 138 нет таких требований и подобные счётчики не упоминаются. Потребитель свободен в выборе прибора учёта.

По поводу пункта 2 б), на который есть ссылка в ответе. Этот пункт перечисляет ВСЕ возможные варианты, при которых вводится режим ограничения или прекращения эенергопотребления. Деятели, при этом, "забыли", что любой из вариантов должен быть ВЫЯВЛЕН и актирован. Они, надо полагать, не читали п. 4, где указано:

4. Ограничение режима потребления вводится:
а) в связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "а", абзацах втором, четвертом и пятом подпункта "б", в подпунктах "е", "ж" и "к" пункта 2 настоящих Правил, - по инициативе гарантирующего поставщика
...

б) в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзацах третьем, пятом и шестом подпункта "б", подпунктах "е" и "к" пункта 2 настоящих Правил, - по инициативе сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии в точке (точках) поставки потребителя, в отношении которого требуется введение ограничения режима потребления, с одновременным уведомлением о планируемом введении ограничения режима потребления гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающего указанного в уведомлении потребителя.
...

Автоматическое отключение электроустановки не является инициативой гарантирующего поставщика или сетевой организации. Счётчик, тем более, не может предварительно никого уведомить о введении режима ограничения.

7. Инициатор введения ограничения не позднее чем за 10 дней до заявляемой им даты введения ограничения режима потребления направляет исполнителю уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления, содержащее следующие сведения:

а) наименование потребителя и описание точки поставки потребителя, в отношении которого вводится ограничение режима потребления;

б) основания введения ограничения режима потребления;

в) вид подлежащего введению ограничения режима потребления: частичное ограничение (сокращение уровня потребления электрической энергии (мощности), прекращение подачи электрической энергии потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца или ограничение режима потребления в полном объеме по части точек поставок, указанных в договоре, на основании которого осуществляется снабжение электрической энергией потребителя) или полное ограничение (временное прекращение подачи электрической энергии (мощности) потребителю);

г) сроки вводимого ограничения режима потребления (при введении частичного ограничения режима потребления - также уровень ограничения);

д) сведения об уведомлении потребителя (а в случаях, указанных в пункте 17 настоящих Правил, - также уполномоченных органов) в соответствии с настоящими Правилами о планируемом ограничении режима потребления.

Пусть изучают матчасть, чтобы не писать ерунду.

По п. 2 "разъяснений". В ЭСО снова тупо процитировали п. 144. При этом они сделали вид, что не понимают, что такое "техническая возможность". Об этом они написали и в ТУ. Если нет технической возможности установить счётчик на границе, то его надо установить на участке. Не понимают, что хрен редьки не слаще и технической возможности установить там счётчик нет также, как её нет для установки на опоре. п. 7.1.22, 7.1.30 и 1.5.27 они в упор видеть не желают.

По п. 3. Интересное замечание. А зачем предусматривать возможность опломбирования того, что не подлежит опломбированию. Игра такая?

По п. 4. По п. 1.5.30 написано выше и с тех пор ничего не изменилось.

По ТУ.

п. 11.2 тупо повторён.

п. 11.3.1. У Вас нет технической возможности установки прибора учёта на границе участка в его пределах. Это не щит учёта, а щит ВРУ.

п. 11.3.2. Где они видели такой щит? в п. 3.5 нет ни единого слова о конструкции щита.

3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

Где про конструкцию щита деятели вычитали? Средства учёта должны быть защищены, правильно. На прибор учёта устанавливают пломбы и знаки визуального контроля. У Вас в щите нет (не будет) измерительных цепей.

п. 11.3.3. Уже писали про п. 1.5.30.

Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
что мне делать дальше?
Ждите, что Вам ответят в ФАС.