Это происходит повсеместно, не только у Вас в городе. К сожалению, свои права люди отстаивать не хотят. Многие просто не знают ни законодательства, ни технических требований. Этим и пользуются в ЭСО. Сетевая организация решает свои проблемы за счёт потребителей, правда, они считают, что соблюдают закон. Что происходит в действительности Вы уже хорошо знаете.
А у Вас в ТУ появились изменения или дополнения?Последний вариант ТУ, если не ошибаюсь, Вы подготовили по посту #47 (в конце про ТУ было написано). Освежите в памяти содержимое поста #58 и посмотрите ещё раз посты #61, 62. Два последних, как раз, по последней отписке ЭСО.
___________
1. На вводе в дом в сухом помещении должен быть установлен щит ВРУ в соответствии с п. 7.1.22 и 7.1.30 ПУЭ.
2. В щите ВРУ должен быть установлен вводной автоматический выключатель трёхполюсный с номинальным током теплового расцепителя 25 Ампер.
3. В щите ВРУ должен быть установлен трёхфазный прибор учёта прямого включения класса точности не ниже 2.0. Потребитель имеет право выбрать тот прибор учёта, который его устраивает и этот прибор учёта соответствует требованиям законодательства. Установка интеллектуального прибора учёта с встроенным реле не требуется и необязательна, поскольку в законодательстве нет таких требований. Требования к приборам учёта содержаться в п. 138 постановления Правительства РФ №442. Прибор учёта устанавливается согласно требованиям п. 1.5.27 ПУЭ.
4. Предусмотреть возможность опломбирования средств измерения согласно требованиям п. 2.11.18 ПТЭЭП. Кроме счётчика в Вашем щите больше нет никаких средств учёта, измерительных цепей и трансформаторов. Возможность установки контрольных пломб на прибор учёта предусмотрена конструкцией корпуса.
Вот и все ТУ.
Подредактируйте новый текст, чтобы Ваши возражения соответствовали нумерации пунктов последних ТУ от ЭСО и отправляйте. Относительно возражений на их "разъяснения" возьмите за основу всё те же посты #61, 62.





Последний вариант ТУ, если не ошибаюсь, Вы подготовили по посту #47 (в конце про ТУ было написано). Освежите в памяти содержимое поста #58 и посмотрите ещё раз посты #61, 62. Два последних, как раз, по последней отписке ЭСО.
Ответить с цитированием