Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
У нас в договоре энергоснабжения написан КТП-160 (хотя думали что ТП у нас
КТП - комплектная трансформаторная подстанция. ТП - трансформаторная подстанция. Разница невелика, не берите в голову.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
становили его в 2000 г., новый.
Паспорт и техническая документация на КТП где? Срок службы трансформатора не менее 25 лет. Без контроля и обслуживания меньше.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Линия однофазная-это помню с того времени, да и проводов (алюминиевые с сердечником) у нас по 2 шт. на линии и к домам
Видимо, экономили, когда строили воздушную линию. Когда все участки сидят на одной фазе это приводит к износу трансформатора. Прокладывайте ещё два провода для двух недостающих фаз или демонтируйте старые провода и прокладывайте четырёхжильный СИП, равномерно к каждой фазе подключайте участки. Должно получиться так: к каждой фазе должно быть подключена 1/3 участков, при условии, что все участки имеют одинаковую выделенную мощность.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Информации выделенной мощности на участок найти не можем, столько лет прошло.
Вы не можете её найти, потому что такой информации никогда не было. Если садоводы подключены как попало, то, значит, делали они это по своему разумению и без какого-либо контроля со стороны правления.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
В инете нашла расчет= 160 кВА*0,8/126=1 кВт.
Чой-то? В интернете даже марсиан видели.

Судя по тому, что в расчёте присутствует цифирька 0,8, то есть намёк на нормативный документ, который называется СП 31-110-2003. В этом документе указано, как надо считать.

0,8 - это коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности с заявленной мощностью до 14 кВ. Отдельных методик для СНТ не существует. Так что остановимся на этом без подробностей.

У Вас в СНТ 126 участков. Есть ещё один коэффициент, который надо учесть - коэффициент спроса. В данном случае он будет равен 0,154. Сделаем его 0,15.

Предположим, что на каждый участок выделено по 5 кВт. Считаем:

5*0,15*0,8*126 = 75,6 кВт. Полная мощность КТП 160 кВА, т.е. запас мощности составит 50%.

Предположим, что выделено 15 кВт:

15*0,15*0,8*126 = 226,8 кВт. В этом случае мощности КТП не хватит. А вот для 61 участка хватит, но надо помнить мощность должна быть распределена по всем участкам, включая те, которые сейчас пустуют.

Полная мощность КТП 160 кВА. Так что 10 кВт на участок она потянет. Если фактически потребляют электроэнергию всего 61 участок, то запас в КТП солидный, но надо всегда помнить, что перегружать трансформатор не следует и запас по мощности нужен.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Нам нужно утверждать положение об электроэнергетике в СНТ и нужно установить мах на автоматы вводные.
Обязательно нужно. Смотрите расчёты выше. До 10 кВт на участок вполне можно выделять, хотя не вижу в этом большого смысла. На дачах, как правило, нет мощных потребителей и 5-7 кВт хватает.

Вводные автоматы должны по номиналу соответствовать выделенной мощности на участок. Если это 5 кВт, то автомат должен иметь номинал 20 Ампер, 7- 32 Ампера.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Можно любые марки автоматов покупать или есть особо качественные? У меня стоит АВВ, но сейчас их нет. А Китай страшно покупать.
Автоматы АBB продаются везде и купить их нет никаких проблем. Это качественные и надёжные устройства. Российско-китайскую продукцию покупать можно, но надо иметь в виду, что качество и надёжность у них значительно ниже.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Если у всех разные автоматы по мощности, а мы в положении установим , допустим, 25А, то у кого меньше оставляем, а у кого больше нужно им менять?
На вводе каждого участка должны стоять автоматы с одинаковым номиналом. У кого номинал автомата выше или ниже - менять.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Как часто проверять щиты в домах с автоматами и электросчетчиками и кто?
Смотря что Вы имеете в виду под проверкой щитов и автоматов.

Осматривать щиты и проводку, состояние розеток и выключателей света надо в начале сезона в обязательном порядке. При снятом напряжении надо аккуратно протянуть винты всех контактных зажимов автоматов, шин и других электроустановочных изделий.. Если установлены дифференциальные автоматы или УЗО, то их работоспособность надо проверять с помощью кнопки "Тест", которая на этих устройствах есть. При нажатии этой кнопки устройство должно отключиться. Если не отключается, то его надо заменить.

Эти же операции надо выполнять и при закрытии дачного сезона, когда готовите участок к консервации на зиму. Остальные работы должен производить электрик.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Если у садоводов есть инверторы или генераторы сварочные (разницы не понимаю, поэтому пишу про все) можно или нет на наших сетях, есть ли какие ограничения?
Сварочные трансофрматоры потребляют большую мощность и создают помехи в распределительной сети. Использовать их нужно с осторожностью. Сейчас часто используют инверторные сварочные аппараты. Эти устройства создают проблем поменьше. Запретить работу сварочным аппаратом Вы не можете, но предупредить, чтобы голова у работника в момент работ не отключалась можно и нужно. Есть деятели, которые набрасывают на провода воздушной линии провод питающий сварочный аппарат. За это надо наказывать.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Какие документы должны быть у каждого собственника подключенного через СНТ? Паспорт на счетчик? Что еще? а если нет, то счетчик менять?
Границы балансовой и эксплуатационной ответственности условны, но есть. Каждый садовод должен знать, где они находятся. Паспорт на счётчик должен сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации прибора. Если паспорт утерян, то его можно восстановить. Чтобы понять когда подходит срок межповерочного интервала, то посмотрите какая модель счётчика и год изготовления. Эта информация наносится на переднюю панель счётчика. В интернете на сайте производителя можно найти модель этого счётчика и посмотреть какой межповерочный интервал для данного прибора установлен. Если межповерочный интервал прошёл, а повторной поверки не было, то счётчик надо заменить.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
. У нас в основном стоят счетчики с того 2000 г., с крутящимся диском, там класс точности 2,5, а по закону их нельзя или если дома небольшие от бытовки до 200 м2 можно оставить?
Счётчик, согласно, постановлению Правительства №442 должен иметь класс точности не ниже 2.0. Закон допускает эксплуатацию счётчиков, которые были установлены до вступления в силу постановления №442, которые имеют класс точности ниже 2.0 вплоть до истечения срока эксплуатации. Это допускается только в одном случае: если повторная поверка такого счётчика была произведена в установленном порядке. Если поверок не было эти счётчики надо заменять.

Класс точности счётчика и другие характеристки никак не зависят от площади, типа и назначения постройки.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
4. Кто и когда делает поверку и проверяет срок эксплуатации электросчетчика?
Ответственность за исправность, сохранность счётчика, обеспечение своевременных поверок несёт собственник прибора учёта. Правление должно контролировать процесс. Составьте список участков, внесите в него данные о приборах учёта: тип, класс точности, дату установки, срок межповерочного интервала, срок службы и т.д. Таким образом у Вас получится своеобразный реестр приборов учёта, установленных на территории СНТ. Это облегчит работу и не надо будет бегать постоянно за владельцами участков с вопросами.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
5. А КТП?
В соответствии с требованиями ПТЭЭП. Проверять состояние КТП должны специалисты.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
6. Как узнать какие провода в доме проложены и на какую нагрузку расчитаны, ведь автомат на 16А и на 32А, наверное предполагает разное сечение?
Узнать можно измерив сечение жилы.

Как правило, на розетки прокладывают кабели с сечением жил 2,5 мм2. На освещение - 1,5 мм2. На розеточные линии устанавливают автоматы с номиналом не более 16 Ампер, на линии освещения - не более 10 Ампер.

Автоматы с большими номиналами должны устанавливаться на проводники с большими сечениями, чем 1,5 и 2,5 мм2.

Цитата Сообщение от Людмила Посмотреть сообщение
Или ткните носом где почитать.
Вы своего электрика ткните носом в два документа: ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя). Заодно уточните его обязанности, чтобы он вспомнил, чем должен заниматься.