КТП - комплектная трансформаторная подстанция. ТП - трансформаторная подстанция. Разница невелика, не берите в голову.
Паспорт и техническая документация на КТП где? Срок службы трансформатора не менее 25 лет. Без контроля и обслуживания меньше.
Видимо, экономили, когда строили воздушную линию. Когда все участки сидят на одной фазе это приводит к износу трансформатора. Прокладывайте ещё два провода для двух недостающих фаз или демонтируйте старые провода и прокладывайте четырёхжильный СИП, равномерно к каждой фазе подключайте участки. Должно получиться так: к каждой фазе должно быть подключена 1/3 участков, при условии, что все участки имеют одинаковую выделенную мощность.
Вы не можете её найти, потому что такой информации никогда не было. Если садоводы подключены как попало, то, значит, делали они это по своему разумению и без какого-либо контроля со стороны правления.
Чой-то?В интернете даже марсиан видели.
Судя по тому, что в расчёте присутствует цифирька 0,8, то есть намёк на нормативный документ, который называется СП 31-110-2003. В этом документе указано, как надо считать.
0,8 - это коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности с заявленной мощностью до 14 кВ. Отдельных методик для СНТ не существует. Так что остановимся на этом без подробностей.
У Вас в СНТ 126 участков. Есть ещё один коэффициент, который надо учесть - коэффициент спроса. В данном случае он будет равен 0,154. Сделаем его 0,15.
Предположим, что на каждый участок выделено по 5 кВт. Считаем:
5*0,15*0,8*126 = 75,6 кВт. Полная мощность КТП 160 кВА, т.е. запас мощности составит 50%.
Предположим, что выделено 15 кВт:
15*0,15*0,8*126 = 226,8 кВт. В этом случае мощности КТП не хватит. А вот для 61 участка хватит, но надо помнить мощность должна быть распределена по всем участкам, включая те, которые сейчас пустуют.
Полная мощность КТП 160 кВА. Так что 10 кВт на участок она потянет. Если фактически потребляют электроэнергию всего 61 участок, то запас в КТП солидный, но надо всегда помнить, что перегружать трансформатор не следует и запас по мощности нужен.
Обязательно нужно. Смотрите расчёты выше. До 10 кВт на участок вполне можно выделять, хотя не вижу в этом большого смысла. На дачах, как правило, нет мощных потребителей и 5-7 кВт хватает.
Вводные автоматы должны по номиналу соответствовать выделенной мощности на участок. Если это 5 кВт, то автомат должен иметь номинал 20 Ампер, 7- 32 Ампера.
Автоматы АBB продаются везде и купить их нет никаких проблем. Это качественные и надёжные устройства. Российско-китайскую продукцию покупать можно, но надо иметь в виду, что качество и надёжность у них значительно ниже.
На вводе каждого участка должны стоять автоматы с одинаковым номиналом. У кого номинал автомата выше или ниже - менять.
Смотря что Вы имеете в виду под проверкой щитов и автоматов.
Осматривать щиты и проводку, состояние розеток и выключателей света надо в начале сезона в обязательном порядке. При снятом напряжении надо аккуратно протянуть винты всех контактных зажимов автоматов, шин и других электроустановочных изделий.. Если установлены дифференциальные автоматы или УЗО, то их работоспособность надо проверять с помощью кнопки "Тест", которая на этих устройствах есть. При нажатии этой кнопки устройство должно отключиться. Если не отключается, то его надо заменить.
Эти же операции надо выполнять и при закрытии дачного сезона, когда готовите участок к консервации на зиму. Остальные работы должен производить электрик.
Сварочные трансофрматоры потребляют большую мощность и создают помехи в распределительной сети. Использовать их нужно с осторожностью. Сейчас часто используют инверторные сварочные аппараты. Эти устройства создают проблем поменьше. Запретить работу сварочным аппаратом Вы не можете, но предупредить, чтобы голова у работника в момент работ не отключалась можно и нужно. Есть деятели, которые набрасывают на провода воздушной линии провод питающий сварочный аппарат. За это надо наказывать.
Границы балансовой и эксплуатационной ответственности условны, но есть. Каждый садовод должен знать, где они находятся. Паспорт на счётчик должен сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации прибора. Если паспорт утерян, то его можно восстановить. Чтобы понять когда подходит срок межповерочного интервала, то посмотрите какая модель счётчика и год изготовления. Эта информация наносится на переднюю панель счётчика. В интернете на сайте производителя можно найти модель этого счётчика и посмотреть какой межповерочный интервал для данного прибора установлен. Если межповерочный интервал прошёл, а повторной поверки не было, то счётчик надо заменить.
Счётчик, согласно, постановлению Правительства №442 должен иметь класс точности не ниже 2.0. Закон допускает эксплуатацию счётчиков, которые были установлены до вступления в силу постановления №442, которые имеют класс точности ниже 2.0 вплоть до истечения срока эксплуатации. Это допускается только в одном случае: если повторная поверка такого счётчика была произведена в установленном порядке. Если поверок не было эти счётчики надо заменять.
Класс точности счётчика и другие характеристки никак не зависят от площади, типа и назначения постройки.
Ответственность за исправность, сохранность счётчика, обеспечение своевременных поверок несёт собственник прибора учёта. Правление должно контролировать процесс. Составьте список участков, внесите в него данные о приборах учёта: тип, класс точности, дату установки, срок межповерочного интервала, срок службы и т.д. Таким образом у Вас получится своеобразный реестр приборов учёта, установленных на территории СНТ. Это облегчит работу и не надо будет бегать постоянно за владельцами участков с вопросами.
В соответствии с требованиями ПТЭЭП. Проверять состояние КТП должны специалисты.
Узнать можно измерив сечение жилы.![]()
Как правило, на розетки прокладывают кабели с сечением жил 2,5 мм2. На освещение - 1,5 мм2. На розеточные линии устанавливают автоматы с номиналом не более 16 Ампер, на линии освещения - не более 10 Ампер.
Автоматы с большими номиналами должны устанавливаться на проводники с большими сечениями, чем 1,5 и 2,5 мм2.
Вы своего электрика ткните носом в два документа: ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя). Заодно уточните его обязанности, чтобы он вспомнил, чем должен заниматься.





В интернете даже марсиан видели.
