Есть старые дома, у которых в конструкции присутствуют деревянные элементы.
Большинство "хрущёвок" тоже не выше пяти этажей. Эти дома - начало индустриального жилищного строительства. Тогда (начало 60-х) впервые были разработаны типовые проекты для массовой застройки. Конструкция таких домов - предельно проста, чтобы обеспечить скорость строительства. Например, в кирпичных домах проводка проложена под слоем штукатурки без каналов.
В стальных трубах надо прокладывать с учётом всех этих соображений. Кроме того, лестничные площадки, лестницы, коридоры - это места, где возможно перемещение тяжёлых и габаритных предметов. Так что стальные трубы обеспечивают не только противопожарную безопасность, но и защиту кабелей от механических повреждений.
Короба имеют крышку. Лестничные клетки и коридоры - это места общего пользования. Доступ к проводке должен быть исключён.
Какие короба обладают локализационной способностью? Можно рассмотреть вариант с глухим неперфорированным коробом. У таких коробов минимальный размер 50 х 50, а цена нередко выше, чем у стальной трубы. Не расточительно для одного кабеля диаметром 9-11 мм на лестничный светильник?
Оптовая цена за метр короба (без крышки) будет где-то в районе 94 р., крышка, обычно - это отдельная позиция. Значит, ещё рублей 20 (в лучшем случае) за метр. Стандартная длина короба 3 метра. Вот и считайте.
Труба ВГП Ду20 около 70-80 р. за погонный метр.
В новом СП есть загадочное слово "кожух".
15.3 ... Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.
...
Надо думать, что это и есть металлический короб на манер того, который является элементом этажных щитов прислонного типа. Строго говоря, кожух - это жёсткий корпус оборудования, агрегата, механизма. Электропроводка - не агрегат, не механизм
Терминологические несоответствия встречаются в новом СП во многих местах и надо очень внимательно читать требования.
Вот этажный щит прислонного типа. В нём короба есть.
![]()





Ответить с цитированием