Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Но опять вопрос от этажного щита прокладывать проводник- это есть нарушение правил
Каких? Пункт 7.1.59 ПУЭ 6, который я привёл изъят из правил. Глава 7, в которой он содержался переработана и данного требования больше нет. Под номером 7.1.59 в ПУЭ 7-й редакции содержатся требования к установке приборов учёта.

В то время, когда п. 7.1.59 из ПУЭ 6 действовал, то подключение такого проводника к корпусу электроприбором не являлось нарушением. В системе TN-C-S этот пункт не имеет смысла - невозможно подключить этот проводник к зажиму или шине PEN. В системе TN-C-S применяются отдельные проводники для подключения электроприборов, но такое подключение должно соответствовать действующим правилам, а не утратившим силу.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Должна быть система TNC-S,в которой сделано нормальное заземление.
Должна. Откуда её берут я написал. Чтобы окончательно внести ясность посмотрите на следующие схемы из ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения:

- система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников. Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.



1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной электрической сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при ее наличии); 6 - источник питания

Под номером 3 на схеме указаны открытые проводящие части оборудования. В ПУЭ есть определение:

1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

Электроприборы класса защиты от поражения электрическим током 0I и I имеют открытые проводящие части, которые могут оказаться под напряжением. Именно по этой причине корпуса этих приборов должны были быть подключены к PEN проводнику магистрали (стояк). В TN-C нет отдельного защитного проводника. Функцию защиты выполняет проводник PEN.

Посмотрите на проводники, которые указаны красными стрелками. Посмотрите к какому проводнику магистрали они должны быть подключены.
_________________
- система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников. В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки;



1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при наличии); 6 - источник питания

Обратите внимание на узел ввода в электроустановку (номер 2). Там указано повторное заземление PEN проводника питающей объект линии. Разделение PEN производится в щите ВРУ и ни в каком другом месте. Из ВРУ во все остальные щиты электроустановки приходят отдельные проводники N и PE.

Красные стрелки показывают на проводник N и проводник PE. В системе TN-C-S есть заземление, PEN проводник разделён на два отдельных: N и PE. Соответственно, в конструкции электроприборов, которые подлежат использованию только при наличии заземления должны быть предусмотрены зажимы для подключения питающей линии: пять в трёхфазных (L1, L2, L3, N, PE), три в однофазных (L, N, PE). Если таких зажимов нет, то должен быть соответствующий шнур питания с вилкой. Розетки должны быть с заземляющим проводником, который входит в состав кабеля групповой линии. Существуют электроприборы класса 0I и I, которые в составе питающего шнура не имеют защитного проводника. Для этх случаев в конструкции прибора долен быть предусмотрен отдельный зажим для подключения проводника заземления. Этот проводник не входит в состав питающего шнура. Подключается он непосредственно на шину PE. Есть ещё один отдельный проводник, который может подключаться к корпусу электроприбора - проводник системы уравнивания потенциалов. Такие проводники подключаются непосредственно на шину заземления (PE) или на шину в коробке уравнивания потенциалов.

Электроприборы класса защиты от поражения электрическим током II и III заземлять не требуется.

ГОСТ 27570.0-87:

2.2.19. Прибор класса II - прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, такими как двойная или усиленная изоляция, при этом не должно быть никакого подсоединения к защитному заземлению, а условия установки не обеспечивают дополнительных мер безопасности.

2.2.20. Прибор класса III - прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается питанием безопасным сверхнизким напряжением и в котором не возникает напряжение большее, чем безопасное сверхнизкое напряжение.

2.2.22. Безопасное сверхнизкое напряжение - номинальное напряжение, не превышающее 42 В между проводниками и между проводниками и землей, а для трехфазных цепей - не превышающее 24 В между проводниками и нейтралью; при этом напряжение холостого хода не должно превышать соответственно 50 и 29 В.