Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
крепление похоже требует полосу меньшего, чем 40x4 размера, хотя производитель указывает именно такой размер в качестве максимального для данного зажима
Да, так и пишет, хотя сам продаёт полосу с размерами 30х4.

Подработайте полосу до подходящего размера и устанавливайте совершенно спокойно. Зауженная часть полосы ни на что не повлияет.

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
там все отлично само прижимается
Если проводник плотно встаёт на своё место и после зажима болтов неподвижен, то больше ничего делать и не надо. Болты затягивайте с усилием. Я бы ещё шайбы на гроверы заменил. Со временем из-за температурных колебаний крепление будет ослабевать, поэтому проверяйте место соединения не реже одного раза в полгода.