Тема: Как нарастить толщину провода заземления для подключения к ЗУ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    на забор отдельный проводник от ГЗШ.
    Для меня это не вариант. Я пол дома разобрал, чтобы провести провод к стержням. Повторно разбирать уже не буду. Уточните, пожалуйста, чем обусловлено такое требование? Если есть жесткие аргументы не вести провод заземления непрерывно до забора, я прислушаюсь, но забор, тогда придется исключить из ЗУ.
    И, насчет лужения - вопрос остался открытым.
    Спасибо.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, чем обусловлено такое требование? Если есть жесткие аргументы
    Конечно есть,если по простому в точке ГЗШ мы получаем самый низкий потенциал собственно для этого все и делается,для наилучшей работы все дополнительные заземлители должны подключатся в одной точке а эта точка у нас и есть ГЗШ.
    Разнесенные в пространстве точки заземления имеют различный потенциал,также не стоит забывать по импеданс в проводнике.
    Также заземление в одной точке помогает бороться с разными помехами,где могут использоваться силовые и сигнальные земли.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
    И, насчет лужения - вопрос остался открытым.
    Какого лужения?.
    Я подключаю данное заземление так.,обжимаю наконечник и к болтовому соединению как и описал вам Михаил, а сверху на зажим одеваю распред коробку ip-шную с гермо сальником, коробка торчит из грунта в землю не закапываю.
    Сначало на штырь Гермо-ввод,потом коробку и в коробку зажим и все собираем как конструктор,сама коробка режется под два сальника второй отходящий.

  4. #4
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Придется исключить пока забор. Тема понятна.
    Спасибо большое.


    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Какого лужения?
    нет полосы медь/оцинковка. Есть черный металл. Как вариант, я предлагал залудить полосу черного металла. В чем и вопрос был )

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Корозионно стойкими материалами для изготовления заземлителей являются сталь горячего цинкования, омедненная сталь, нержавеющая сталь, медь.

    Луженая сталь в агрессивной среде будет разрушаться также, как и обычная черная с некоторыми особенностями процесса. При определенных условиях коррозия стали под слоем оловянно-свинцового покрытия будет проходить быстрее,чем коррозия в стали без покрытия.

  6. #6
    Продвинутый
    Регистрация
    27.02.2017
    Сообщений
    134
    Спасибо Михаил. В данном случае, агрессивная среда это влажность, т.к. соединение находится в земле без соприкосновения с ней (в обсуживающемся боксе). Вас послушаюсь, но эксперимент поставлю, поскольку если Вы правы, промышленность не закатывала бы еду в консервные банки. Залужу черное железо и положу рядом с соединением в бокс. В следующем году опишу результат.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    На воздухе процесс будет медленней, чем в грунте. Коррозия будет происходить в месте контакта полуды и стали.

    Следуя Вашей логике, могу предположить, что в электротехнике неизвестен такой способ защиты заземлителей. Изделия предеазначенные для поименения в воздушной срнде ,действительно, лудят. Основной металл - медь, а не сталь. Делают это для защиты меди от окисления. Состав полуды - олово и висмут. При этом, состав именно такой, чтобы свести к минимуму электрохимические процессы, которые неизбежны в месте контакта металлов с разными значениями электроотрицательности.

    Вы не видели ржавых консервных банок?

    В пищевой промышленности для защиты применяют специальные составы для покрытия металла. В частности, в составе не додно быть свинца и тяжелых металлов. Не стоит проводиить аналогии и сравнивать домашнее творчество с промышленностью.