Схему подготовил Станислав. Вот она:
Смотрите ПУЭ п. 7.1.21. ...Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
У Вас PEN проводник введён в зажим автомата.
Разделение PEN проводника производится согласно требованию п. 1.7.135.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Таким образом, PEN проводник ответвления от ВЛ должен приходить на шину PE в щите ВРУ. Шина PE в ВРУ выполняет функцию ГЗШ.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
Для разделения PEN проводника в щите должны быть установлены две шины: N и РЕ. Они соединяются перемычкой. На схеме таких перемычек две и такой вариант является предпочтительным с точки зрения надёжности. Приведите свой щит в соответствие со схемой и всё будет в порядке.






Ответить с цитированием