Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
Несущую способность лотков не просчитывали, да я думаю это не критично, так как если вдруг будет провис (прогиб) добавим место крепления.
Не проще один раз сделать надёжно?

Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
температуру написал на вскидку, может и уложимся в предельные значения
Пальцем в небо. А если не уложитесь и крышу не перешьют?

Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
В лотках планируется прокладывать только силовые кабеля, "слаботочка" проложена отдельно.
Правильно.

Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
Не совсем ясно что значит фраза: "кабели одного пучка должны быть скреплены между собой"?
Кабели, собранные в пучок должны быть сбандажированы, например, кабельными стяжками.

Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
Длительные токи не считал, так как понижающий коэффициент найти для такого колличества кабелей в одном лотке не могу
Вероятность аварии возрастает почти до 100%.

Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
И почему вы считаете 66 нагруженных проводников?
Это я поторопился. Проводников на одном лотке будет 44. На двух - 88. PE не учитывается.

Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
"ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки", то получается, нельзя так проклыдывать.
В стандарте нет расчётных значений для 22-х кабелей, проложенных на одном лотке. Однако там есть расчёты для групп кабелей. Кто мешает разделить 22 кабеля кабеля на группы по три кабеля в пучке и для них посчитать токи? Получится 7 пучков, в одном из которых будет не три, а четыре кабеля. Если расчёт даст неудовлетворительный результат, то решение должно приниматься с рассмотрением вариантов:

1. Увеличение количества рядов лотков для снижения числа кабелей на одном лотке.
2. Увеличения сечения кабелей

Надо полагать, что первый вариант предпочтительнее. Попробуйте прикинуть, какие могут получиться токи.

Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
Но при всем при этом планируется ограничивать ток на уровне 20А
Как без расчёта допустимого длительного тока и сравнения его с расчётным вы будете выбирать аппарат защиты?

Для очень оценочного расчёта для вашей ситуации можно сделать так:

1. По ГОСТ 31996-2012, таблица 19 допустимый длительный ток кабеля сечением 4 мм2 равен 36 Ампер
2. По ГОСТ 31996-2012 допустимая перегрузка кабеля равна 1,16. 1,16 х 36 = 41,76 Ампер.
3. По ГОСТ Р 50571.5.52-201 находите максимальный понижающий коэффициент для наибольшего числа кабелей проложенных в лотке, которое указано в ГОСТ. Умножаете на 41,76.
4. По ГОСТ Р 50571.5.52-201 находите температурный коэффициент для температуры окружающей среды 40 градусов. Результат из п. 3 умножаете на этот коэффициент. Вы получите значение тока, который сможет пропустить кабель в данных условиях. Делаете соответствующие выводы.
5. Следует учесть, что при низких температурах допустимый длительный ток будет другим. -30 градусов тоже взяли наугад? Слишком велики перепады температур. Защиту как считать будете?

Цитата Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
Максимальная длинна кабеля 96м минимальная 30м с шагом в 3м.
Шаг 3 метра, что означает? Каждые три метра один из кабелей уходит в свой щит?