"Предложение ДНТ..." и "Согласие ООО..." в каком-то нечитаемом формате. Не смог посмотреть.

В актах видна эволюция электросети ДНТ.

25.11.13 был составлен Акт разграничения, из которого следует, что граница балансовой принадлежности и граница эксплуатационной ответственности находятся на зажимах наконечников КАБЕЛЬНОЙ линии. ТП одна - 614. Мощность трансформатора неизвестна. Максимальная мощность - 500 кВт.

В Акте присутствует совершенно идиотская запись: "Схема внешнего электроснабжения соответствует схеме электроприёмника III категории". Т.е. понятие категории надёжности электроснабжения деятелям была ещё неведома. И, да, она III (по одному источнику питания).

23.11.16 года был составлен новый акт. Из него следует что границы остались там же, но появился новый трансформатор неизвестной мощности, который добавили к установленному трансформатору неизвестной мощности. Кабельных линий уже две. Максимальная мощность - 850 кВт. Из списка потребителей следует, что сумма мощностей присоединённых участков (установленная мощность) - 450 кВт.

26.0.3.19 был составлен третий акт Изменений в границах нет. Появилась ВЛ. Следовательно, нагрузка на один из трансформаторов увеличилась. Мощность трансформаторов по-прежнему неизвестна. Максимальная мощность - 1905 кВт. Запись производит впечатление.



Можете понимать написанное как угодно. Мощность трансформаторов - величина строго секретная.

Смотрите, что получается.

В акте 2013 года присоединённых участков нет. Возможно, это только начало. Максимальная мощность 500 кВт.

В акте 2016 года присоединенных участков - 30 (за три прошедших года!). Мощность присоединённых участков 450 кВт, а максимальная мощность - 500 кВт. На всю окрестную тайгу разнёсся вопль: Мощность кончилась!!! В Актив Энерго услышали и поставили ещё одну КТПН. Видимо, они это сделали, посчитав, что, действительно, мощности одного трансформатора на 500 кВА (предположим) хватает только на 30 участков. С этого момента подсчёт мощности в лоб стал традиционным.
В 2013 году уже действовал СП 31-110-2001. Коэффициент одновременности для 30 участков равен 0,22. Считаем: 0,22 х 15 х 30 = 99 кВт из 500 существующих.

После установки втрого трансформатора максимальная мощность стала равна 850 кВт.

Так было или нет, но запомним: второй трансформатор неизвестной мощности был установлен, когда один уже стоял и было присоединено 30 участков.

В акте 2019 года чудесным образом максимальная мощность стала равна присоединённой мощности при том, что три года назад максимальная мощность была всего 850 кВт. ДНТ приросло за три года уже не тремя десятками участков, а девятью десятками.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Почему дело не пошло дальше??? Может быть, Актив-энерго рассчитывало на безвозмездную передачу оборудования?
Судя по актам, трансформаторы принадлежат Актив Энерго.

Думаю, никто, кроме вашего председателя и ответственных лиц из Актив Энерго этого не знает.