Нет, этой статьи у меня нет. Она вышла 10 лет назад и содержала описание методики расчёта сечения жил кабеля. Эта методика, скорее всего, применялась для расчёта нормативных показателей жил кабелей. Результаты расчётов вошли в ГОСТ 22483-2012, где указаны все нормативные показатели кабельных проводников: сечение, диаметр жилы и сопротивление. В стандарте есть указание:

2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

Ключевой параметр - сопротивление. Если сопротивление не соответствует нормативному, то и длительный допустимый ток не соответствует нормативному.