Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
За стенами существует остаток чердачного пространства, где мне необходимо проложить кабели
Почему открытую прокладку электропроводки не рассматриваете?

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
выполнить их коммутацию для обслуживания помещений (их несколько)
Кабели будут прокладываться только по внешнему периметру помещений?

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
отдельные линии 2x1.5 свет
Должен быть кабель с тремя жилами.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
требования, предъявляемые к подобному классу помещений
Если помещения будут жилыми, то и класс у них - жилые помещения. Это уже не чердачное помещение и не технический этаж.

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
остается одно - прокладка в трубах и коммутация в металлических распаечных коробках.
Правильно. Если вы хотите прокладывать электропроводку в полости между крышей и перегородкой, то будете делать монтаж скрытой проводки. Соответственно, кабели должны быть проложены в стальных трубах. Какая температура в этой полости летом учитываете? Металлическая крыша на солнце разогревается до 70 градусов с лёгкостью необыкновенной.

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
Это всё чрезвычайно трудоёмко (сварка, трубогиб, нарезка резьбы на трубах, протяжка и пр.. в крайне ограниченном пространстве)
В условиях, когда не предполагается вскрывать перегородку любой монтаж будет сложным и никогда не будет качественным из-за сложных условий. Как правило, сначала монтируют проводку, а потом уже закрывают её, никак не наоборот. Вы сможете работать внутри этого пространства?

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
Существуют ли другие решения?
Согласно действующим требованиям монтаж скрытой электропроводки по сгораемым конструкциям и основаниям должен производится в стальных трубах, обладающих локализационной способностью.

Цитата Сообщение от Andrew898 Посмотреть сообщение
Например толстостенные металлические кабельные лотки с крышками или еще быть может что-то.
Кабельные короба (глухие, не перфорированные), как правило, применяют для открытого монтажа. Можно, конечно, их использовать для скрытой электропроводки, но такой монтаж будет не менее сложным, чем в трубах. Как вы намереваетесь короба прокладывать в этой полости? Хотите просто протолкнуть собранный короб между стенкой перегородки и крышей? А как вы будете выводить из них кабели к месту установки розеток, выключателей (подрозетники, кстати, должны быть металлические) и светильников? Как и чем будете выполнять повороты? Используя короба вы не сможете избежать установки распаечных коробок.

Кроме того, кабельные короба - удовольствие не из дешёвых. Погонный метр глухого короба 50 х 50 (это самый маленький размер) с толщиной стенки 0,7 мм в два-три раза дороже (а крышки часто продают отдельно), чем погонный метр стальной оцинкованной электросварной трубы Д25 с толщиной стенки 1,2 мм. Купить глухие короба в розницу гораздо сложнее, чем трубы. Короба нужно покупать вместе со специальными соединительными элементами и крепежом. И т.д. и т.п.