ГОСТ Р 58033-2017 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Словарь. Часть 1. Общие термины
4.2.1 чердак (loft): Помещение, расположенное в пространстве между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа, не предназначенное для проживания.
4.2.2 мансарда (attic): Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши.
СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012: Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю
3.1.4 чердак: Вентилируемый нежилой объем между кровлей, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа, предназначенный для поддержания оптимального температурно-влажностного режима элементов крыши.
ПУЭ 7
2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.
Есть ещё с десяток определений чердака. Во всех случаях чердак - это нежилое пространство, которое ограничено крышей и наружными стенами. Т.е. во всех вариантах на картинке, которую вы привели чердаком является незаштрихованная область над перекрытием первого этажа. Переоборудовать (перестроить) чердачное помещение под жилое не запрещено. В результате такой реконструкции появится мансардный этаж. Внутренние полости, которые образуются между крышей и наружной частью перегородок обусловлены технологическими особенностями здания и к помещениям никак не относятся. Здесь уместна аналогия с монтажом электропроводки в пространстве между перекрытием и непроходным подвесным потолком. В этом случае проводка является скрытой со всеми вытекающими отсюда действиями - монтаж возможен только в стальных трубах или в глухих кабельных коробах, обладающих локализационной способностью.
В вашем случае скрытый монтаж крайне затруднён тем, что доступа в пространство между крышей и перегородкой практически нет, если перегородку не разбирать. Если учесть все сложности, то вывод можно сделать простой: делайте открытый монтаж.
Ошибаетесь. Скрытую электропроводку в чердачных помещениях (см. определения) с конструкциями из сгораемых материалов делать запрещено. Если вы рассматриваете эти полости как чердак, то всё очевидно.
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.
Если вдруг решите поменять люстру, то будете менять её вместе с кабелем?
п. 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Слово "допускается" расшифровано в п. 1.1.17.
Температура в полости будет зависеть от теплопроводности утеплителя и наличия естественной вентиляции. Я писал о случае, когда между листами кровли и пространством под ними ничего нет. Утеплитель горючий?
Для кабелей и проводов сечением 1,5-2,5 кв. мм толщина стенки должна быть не менее 0,5 мм. Глухие короба выпускают с минимальной толщиной стенки 0,55 мм. 0,7 мм - это приемлемая толщина стенки. Для кабеля сечением 4 кв. мм толщина стенки должна быть не менее 2,8 мм.
Я написал вам, что качественно смонтировать проводку в этих полостях нельзя.
Так и делают. Вы думаете, что в деревянных домах сваривают трубы прямо на месте?Сначала берут план помещений, размечают трассы, где указывают все длины, высоты, повороты, углы и радиусы, места установки распаечных коробок, проходы и т.д., определяют сечения труб. Затем составляют трубозаготовительную ведомость, где указывается потребное количество материала и количество нужных для монтажа элементов. Изготавливают всё необходимое и только после этого монтируют. Кабели затягивают только после того как вся кабеленесущая система смонтирована.
Посчитайте трудозатраты разных вариантов и вы увидите, что профиль вам обойдётся дороже трубы. Вы хотите профиль размером на ступень выше использовать в качестве крышки. Зачем? Как она будет держаться? В профильную трубу квадратного сечения кабель можно спокойно затянуть протяжкой, при этом необходимо следить, чтобы изоляция кабеля не повреждалась о край профиля. Квадратных втулок, которые защищают кабель нет. Для труб есть, стоят они копейки и надёжно закрывают края трубы.
Есть всего два варианта.
1. Если полости между перегородкой и крышей рассматривать как полость между перегородками, то скрытый монтаж возможен.
2. Если эти полости рассматривать как чердачное помещение, то скрытый монтаж невозможен.
Проложить скрыто проводку в этих местах без частичного или полного демонтажа перегородок будет сложно.





Сначала берут план помещений, размечают трассы, где указывают все длины, высоты, повороты, углы и радиусы, места установки распаечных коробок, проходы и т.д., определяют сечения труб. Затем составляют трубозаготовительную ведомость, где указывается потребное количество материала и количество нужных для монтажа элементов. Изготавливают всё необходимое и только после этого монтируют. Кабели затягивают только после того как вся кабеленесущая система смонтирована.
Ответить с цитированием