Расшифровка маркировки такая:
Устройства вводно-распределительные серии ВРУ
ВРУ-1-XX-X-X-УХЛ
1.....2.3...4 .5..6
1 - Вводно-распределительное устройство
2 - Номер модификации
3 - Классификация панелей по назначению:
11 − 18 - вводные
21 − 29 - вводно-распределительные
41 − 50 - распределительные
4 - Наличие аппаратов на вводе:
0 - отсутствуют
1 - переключатель на 250 А
2 - переключатель на 400 А
5 - блок БВ 250 А
6 - блок БПВ 250 А
7 - блок БПВ 250 А и аппаратура АВР на 100 А
8 - блок БПВ 250 А и аппаратура АВР на 250 А
БВ - блок выключателей
БПВ - блок предохранителей выключателей
5 - Наличие дополнительной аппаратуры:
0 - отсутствуют
1 - блок АУО с АВ 30 групп по 16 А
2 - блок НУО с АВ 30 групп по 16 А
3 - блок АУО с АВ 14 групп по 16 А
4 - блок НУО с АВ 14 групп по 16 А
5 - блок АУО с АВ 8 групп по 16 А
6 - блок НУО АВ 8 групп по 16 А
АУО - автоматическое управление освещением
НУО - неавтоматическое управление освещением
6 - Климатическое исполнение