Цитата Сообщение от rumyn Посмотреть сообщение
Оставить существующую систему TN-C с их древними шкафами ШР как было,но дополнительно обвязать все ШР защитным PE-проводником магистралью
Как было не получится, так как требуется установить шину РЕ в каждый щит, а шину N смонтировать на изоляторы. В старых древних щитах используют в качестве шины корпус щита. Всю эту схему требуется переделать, так как после разделения на вводе PEN-проводника, запрещено его объединять за точкой разделения.

Цитата Сообщение от rumyn Посмотреть сообщение
присоединением этой магистрали к шкафам сваркой или медн.гибк.проводником
Удобнее и быстрее было бы проложить PE-проводник медным изолированным проводом, равным сечению фазного проводника. В этих целях можно использовать провод ПВ1 или ПВ3 (жёлто-зелёного цвета).
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.