Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
Как мне кажется вы конкретно на вопрос темы неотвечаете "Где надо разделить pen"
Роман., читайте внимательно.
Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
Этажный стандартный щит старой постройки:приходит 4 провода pen сразу на корпус
Это система TN-C, её требуется перевести в систему заземления TN-C-S или TN-S. Чего здесь непонятного?
Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
можно-ли разделить pen в щите лестничн. кл.
Нет, нельзя, так как разделение необходимо произвести на вводе во ВРУ.
Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
Если нельзя то и надо писать что в щит этажа должно приходить 5 проводов(с центральног щита подъезда) а если можно надо писать как!
Прошу Вас ознакомиться с темой внимательно, а потом задавать вопросы.