Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
Можно и по инструкции, но "кашу маслом не испортишь", если и отдельным соедините.
Если забив штырь на 2 метра Вы добьетесь необходимых показателей сопротивления растеканию заземлителей, то можно, но такое бывает очень редко. Все зависит от структуры грунта, в который устанавливают вертикальный заземлитель. Но надо помнить, что установка у генератора повторного заземления, не отменяет требований установки повторного заземления на вводе в электроустановку, а только дополняет.
1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.