Цитата Сообщение от sergio356 Посмотреть сообщение
Что неправильно, если PEN со столба не пускать на PE-шину, а пустить на N-шину, а PE заземлить через скважину(PE и N не соединять)?
Ведь если PEN со столба завести сначала на PE потом PE соединить с N-шиной и повторно заземлить PE-шину через скважину, то при плохом ноле на линии соседи будут брать ноль у меня со скважины-не так ли?
О проводе «PEN». Это сомещенный провод рабочего (N) и защитного (PE) ноля. Его необходимо подключить на вводе в дом вначале к шине Вашего заземления (PE), затем к шине Ваших нолей (N). После этого нигде эти провода соединяться не должны. Если обрыв провода «PEN» произойдет после Вашего дома, то Вам вообще ничего не грозит. Если же до, то, при наличии правильно сделанного заземления, Вам тоже ничего не грозит, т.к. роль N будет выполнять заземление.
Если заземление и ноль не связаны, то получается схема «TT». Если схема «TN-C-S» (заземление и ноль разделены) представляет определённую опасность при «отгорании» нуля, то схема «TT» предоставляет опасность при пробое на корпус: может не сработать автомат из-за высокого сопротивления земли, остаётся надеяться на УЗО, а оно менее надёжно. Чем лучше выполнено повторное заземление и уравнивание потенциалов, тем безопаснее обе схемы. «ПУЭ» советует делать «TN-C-S» и повторное заземление, - и нечего с ним спорить. Кстати: повторное заземле-ние ноля уменьшает вероятность его «отгорания».