И как такое может быть, что в каждой квартире максимальная допустимая нагрузка в 5500 Вт (это на розетках, а 16А видимо на общий свет)? Это ведь неправильно?
На розетки должен быть установлен аппарат защиты не более 16 А, так как проводники сечением 2,5 мм2 не проходят по допустимым длительным токам. Соответственно на освещение не более 10 А, так как проводники 1,5 мм2.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, то по ПУЭ в щитках первых этажей должен устанавливаться трехфазный автомат для защиты стояка.
На вводе в щит должен быть установлен аппарат управления, но раньше, в советские времена, не ставили, сейчас обязаловка.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Подскажите, по какой тогда схеме питается весь дом и правильно ли это?
От ВРУ прокладывают распределительные кабельные линии в каждый подъезд.