Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
На розетки должен быть установлен аппарат защиты не более 16 А, так как проводники сечением 2,5 мм2 не проходят по допустимым длительным токам. Соответственно на освещение не более 10 А, так как проводники 1,5 мм2.
16А автомат отключится уже при нагрузке превышающей 3,5 кВт. Это как получается: если у меня одновременно будет нагреваться утюг (2000 Вт), работать микроволновка (800 Вт), и стиральная машинка будет нагревать воду (2200 Вт), то мне каюк? Без электричества останусь? Это неправильно, на розеточные линии должен стоять автомат номиналом ну никак не ниже 25А. Другой вопрос-выдержит ли проводка стояка? Но по факту так не должно быть