Хотелось бы вернуться к вопросу ОСУП и ДСУП...
Поясните еще раз пожалуйста!

Имеем загородный дом (отдельное строение, назначение - бассейн)
По проекту есть ОСУП и ДСУП
К ОСУП должны быть подключены (все проводники идут к ГЗШ в ВРУ):
PE проводник входящий в состав кабеля от Розеток, Осветительного оборудования, Силового оборудования (джакузи, сауна)
Трубы водоснабжения (ПВ1*4)
Муталлоконструкции фундамента (ПВ1*4)
Заземляющий проводник от главного заземляющего устройства (ПВ1*25)
Корпуса вентиляционных коробов (ПВ1*4)
Молниеприемник на крыше здания (ПВ???)

Так же есть ДСУП (коробка КУП) находится в санузле, к ДСУП подключается только оборудование санузла:
Кран (смеситель) ПВ1*4 (больше в санузле вроде ничего не будет)

Вопрос: к ДСУП должно подключаться только то оборудование которое указано на проекте? Или если есть ДСУП, то есть требования что к нему должно быть подключено вообще?

Есть Джакузи, она к ДСУП по проекту не подключается, то есть PE проводник идущий в составе кабеля подключаен к ГЗЩ - это значит что Джакузи подключена только к ОСУП, надо ли подключать ее к ДСУП? (Джакузи расположена не в санузле)

Спасибо за разъяснения!