Тема: Как сделать ДСУП в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    значит мне нужно подключить ТОЛЬКО PE розетки и кран к ДСУП?
    Ни в коем случае. PE розетки подключается к PE в щите.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае. PE розетки подключается к PE в щите.
    Это уже сделано, я про ДСУП...

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Это уже сделано, я про ДСУП...
    ДСУП - это Дополнительная система уравнивания потенциалов.

    Открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования, а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов.

  4. #4
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ДСУП - это Дополнительная система уравнивания потенциалов.

    Открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования, а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Вот Вы пишите
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ... а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов
    - а так же защитные проводники - защитные проводники чего???? Открытых сторонних проводящий частей изделий и оборудования??? У них нет таковых!!!
    Так защитные проводники чего мне нужно подключить к ДСУП? Если еще выше Вы писали что защитные проводники розеток мне ни в коме случа нельзя подключать к ДСУП, а надо тянуть в щит на шину PE?!

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Так защитные проводники чего мне нужно подключить к ДСУП? Если еще выше Вы писали что защитные проводники розеток мне ни в коме случа нельзя подключать к ДСУП, а надо тянуть в щит на шину PE?!
    ДСУП выполняется в помещениях с высокой вероятностью поражения электрическим током, например, в ванных комнатах. Требования п. 1.7.83 предписывают присоединение защитных контактов штепсельных розеток к дополнительным проводникам системы уравнивания потенциалов. Современные штепсельные розетки имеют два зажима для подключения защитных проводников. К первому зажиму присоединяется защитный проводник, ко второму зажиму – дополнительный проводник системы уравнивания потенциалов. При выполнении дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате ко всем сторонним проводящим частям, к открытым проводящим частям стационарного электрооборудования класса I и к защитным контактам штепсельных розеток присоединяются дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов. Между собой дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов можно соединить с помощью зажимов (шины), которые размещаются в ответвительной коробке со степенью защиты не менее IP54.

    Да, в случае с розеткой я поторопился. Не то думал написать. Как видно из этого объяснения- Вы должны подключить к ДСУП все открытые и сторонние проводящие части электрооборудования, если таковые имеются. (Металлические трубы, ванны, поддоны и т.д.) Если у Вас пластик везде - то и соединянь нечего.

  7. #7
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    а надо тянуть в щит на шину PE?!
    А розетку вы что, 2-х жильным кабелем запитываете?
    Третий провод как раз и предназначен для соединения с PE щита, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. И разрывать его никак нельзя.
    А к ДСУП подключить- я выше написал как можно.