bmg85, Советую ознакомиться с темой с самого начала, так как этот способ соединения уже обсуждался. Мало того, что пайку не рекомендуют, но пайка в эксплуатации очень неудобное соединение. Читайте пост 144.
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) Электропроводки
3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
526. Электрические соединения
П р и м е ч а н и е - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).





Ответить с цитированием