Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
В ЩР групповые автоматы по 16А и 20А.
А на какое оборудование установлен автоматический выключатель на 20 А? Если на розетки, то его требуется заменить на максимум 16 А. Посмотрите по оборудованию, что там будет установлено и подключено, замените автоматические выключатели на 10 А (если есть возможность, требуется посчитать мощность электрооборудования). В ГРУ установите автоматический выключатель на 25 А с характеристикой D, а ЩР установите автомат номиналом 20 А с характеристикой С, на отходящие групповые линии установите автоматы номиналом 10 А или 16 А с характеристикой В.
Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
P.S. ГРУ НЕПРИКОСНОВЕНЕН!
Если вводной кабель позволяет по сечению, он должен быть не менее 6 мм2, то установите там автоматический выключатель на 32 А, а в ЩР поставьте на 25 А.
Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
Но не получу ли я потом по шее, или может есть другой выход?
Опишите какое там установлено электрооборудование, я постараюсь вам рассчитать "прокладку на шею".