    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    В ЩР групповые автоматы по 16А и 20А.
    А на какое оборудование установлен автоматический выключатель на 20 А? Если на розетки, то его требуется заменить на максимум 16 А. Посмотрите по оборудованию, что там будет установлено и подключено, замените автоматические выключатели на 10 А (если есть возможность, требуется посчитать мощность электрооборудования). В ГРУ установите автоматический выключатель на 25 А с характеристикой D, а ЩР установите автомат номиналом 20 А с характеристикой С, на отходящие групповые линии установите автоматы номиналом 10 А или 16 А с характеристикой В.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    P.S. ГРУ НЕПРИКОСНОВЕНЕН!
    Если вводной кабель позволяет по сечению, он должен быть не менее 6 мм2, то установите там автоматический выключатель на 32 А, а в ЩР поставьте на 25 А.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    Но не получу ли я потом по шее, или может есть другой выход?
    Опишите какое там установлено электрооборудование, я постараюсь вам рассчитать "прокладку на шею".

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А на какое оборудование установлен автоматический выключатель на 20 А?
    на этот автомат подключены 2 конвектора по 1,5кВт, по оборудованию в основном отопление и нагревательные элементы: плита бытовая, чайник, ЭВН, и по мелочи: свет, аврийка, пожарка. Установленная мощность 16,5 кВт. Думаю этого достаточно для расчета прокладки
    Я вижу только один выход это раскинуть эти конвекторы на 2 автомата по 16А и на вводе ставить на 20А.