baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проблема селективности

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Во-первых, у Вас уже нарушена селективность с вводным АВ. Собрать просто так щиток ЩР без согласования его мощности Вы не имели право.
    Отсюда и проблемы. И если верить - ГРУ НЕПРИКОСНОВЕНЕН! - Ваши проблемы. Возможно Только уменьшение мощности в ЩР.
    P.S. А вообще- должен быть проект.
    Проекта не было (он и не к чему, мощность куторую они смогли бы подключить не сложно высчитать по заявленному оборудованию могли б и сами прикинуть во сколько кВт им это выльется), был заказ на здания (вагоны для вахтовиков ), в задании был перечень оборудования и планировка, а от куда они будут брать питание это забота не наша. Опомнились они когда часть заказа была уже смонтирована и доставлена покупателю, вот тогда они и схватились за голову. Так что проблем у меня нет. Дело и не в этом кто виноват, вопрос как выкрутиться. Заказчик готов подписать бумаги что он берет на себя ответственность за внесенные изменения (замена вводного автомата на 16А). Но не получу ли я потом по шее, или может есть другой выход?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    В ЩР групповые автоматы по 16А и 20А.
    А на какое оборудование установлен автоматический выключатель на 20 А? Если на розетки, то его требуется заменить на максимум 16 А. Посмотрите по оборудованию, что там будет установлено и подключено, замените автоматические выключатели на 10 А (если есть возможность, требуется посчитать мощность электрооборудования). В ГРУ установите автоматический выключатель на 25 А с характеристикой D, а ЩР установите автомат номиналом 20 А с характеристикой С, на отходящие групповые линии установите автоматы номиналом 10 А или 16 А с характеристикой В.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    P.S. ГРУ НЕПРИКОСНОВЕНЕН!
    Если вводной кабель позволяет по сечению, он должен быть не менее 6 мм2, то установите там автоматический выключатель на 32 А, а в ЩР поставьте на 25 А.
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    Но не получу ли я потом по шее, или может есть другой выход?
    Опишите какое там установлено электрооборудование, я постараюсь вам рассчитать "прокладку на шею".

  3. #3
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А на какое оборудование установлен автоматический выключатель на 20 А?
    на этот автомат подключены 2 конвектора по 1,5кВт, по оборудованию в основном отопление и нагревательные элементы: плита бытовая, чайник, ЭВН, и по мелочи: свет, аврийка, пожарка. Установленная мощность 16,5 кВт. Думаю этого достаточно для расчета прокладки
    Я вижу только один выход это раскинуть эти конвекторы на 2 автомата по 16А и на вводе ставить на 20А.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения