Расстояние не регламентируется, а допустимое количество муфт ограничено.
ПУЭ, п. 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
- для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.;
- для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями х 120 - 3 × 240 мм2 5 шт.;
- для трехфазных кабелей 20 - 35 кВ 6 шт.;
- для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110 - 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.