PITBY, обратите внимание, что на счетчик приходят три провода, два подключены к 1 клемме (чёрный + с синей изоляцией) и один подключён к 2 клемме (чёрный), а от счетчика отходят два провода, один алюминиевый (коричневый) с клеммы 3 и один медный (черный) с клеммы 4. Теперь анализируем схему:
1. На автоматические выключатели (по схеме) должен приходить коричневый провод с 3 клеммы, а мы видим там чёрный. В каком месте его нарастили и почему? Может в скрутке? НЕТ! Этот провод приходит на правый автомат 32 А, он по схеме является вводным! Соответственно групповых автоматов всего 2 (слева и посередине).
2. Скрутка справа (заизолирована жёлто-зелёной изоляцией) между счетчиком и автоматами - это питающий PEN, который приходи со стояка и уходит обратно в стояк (коричневый) + проводник на счётчик (чёрный).
3. На шину приходит один чёрный провод (медный - это со счётчика с клеммы 4.
4. Отходит от шины два скрученных алюминиевых провода - это групповые линии.
5. Два белых проводника - это так же групповые линии.

ИТОГ:
На щит приходит распределительный PEN-проводник, который разрывается и уходит обратно в стояк (скрутка справа с жёлто-зелёной изоляцией). Это грубое нарушение эксплуатирующей организации, которая разорвала PEN-проводник и не обеспечила непрерывность его.