Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
1.Можно ли по правилам на один вводной автомат 2 кабелья наконечником затянуть?
(с подвала идет ВВГ нг 4х185+1х35 на первый этаж к этажному щитку от него на второй этаж 4х120+1х35 к этажному щитку от него на третий этаж 4х70+1х35 на каждом этаже мощность Pуст=182квт,а
Pрас=72 килловат
Кто Вам дал такую схему? Почему не заказываете проект электроснабжения жилого здания? У Вас нарушения в части выбора сечений проводников и способов соединения РЕ-проводников.
Для начала откройте ПУЭ и ознакомьтесь с таблицей 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и
поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
Почему выбрали РЕ-проводник сечением 35 мм2, когда в ПУЭ прописано:
п. 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Таблица 1.7.5
Сечение фазных проводников, мм2 - S > 35
Наименьшее сечение защитных проводников, мм - S/2
п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.

Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
2. в квартирном щитке сделали перемычки на автоматы одним проводом получаеться нуль, фаза,PE- одним цветом допускаеться по правилам?
Цветовая маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)
Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
3. Розетку можно на высоте 2.50м поставить ?
Где устанавливается розетка? В квартире или в ином помещении?