Кто Вам дал такую схему? Почему не заказываете проект электроснабжения жилого здания? У Вас нарушения в части выбора сечений проводников и способов соединения РЕ-проводников.
Для начала откройте ПУЭ и ознакомьтесь с таблицей 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и
поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
Почему выбрали РЕ-проводник сечением 35 мм2, когда в ПУЭ прописано:
п. 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Таблица 1.7.5
Сечение фазных проводников, мм2 - S > 35
Наименьшее сечение защитных проводников, мм - S/2
п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
Цветовая маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)
Где устанавливается розетка? В квартире или в ином помещении?





Ответить с цитированием