Что это за проект в котором столько нарушений? С кем согласован этот проект?
Мало того, что сечение проводников выбраны неправильно, но ещё и соединение РЕ-проводников выполняется шлейфом, а должно быть отдельным ответвлением. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Назначение розетки, которую хотите установить на 2,5 метра от пола?
ПУЭ, п. 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
2. В жилых помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
Не менее.
На Ваш вариант не распространяется слово "допускается".





Ответить с цитированием