и вопрос на счет PE кабелья с сечением понятно спасибо!его что на каждый этажный щит от ГРЩ тянуть?а в квартирах как на каждую розетку от квартирного щитка тянуть кабель или от распред коробки можно?
Люди, когда планируют место установки того или иного оборудования, не думают головой, из-за этого выскакивают накладки. Никто не устанавливает модем под потолок.
РЕ-проводник от ВРУ протягивают неразрывно по этажам, а от него в стояке делают отдельные ответвления до этажных щитов.
Так же отдельными ответвлениями. Можно соединение произвести в монтажной коробке для розеток (глубокая), а можно в распаечной коробке.
на счет PE провода понятно теперь фазный нормально выбран сечение?и можно на один вводной автомат два наконечника затянуть?т.есть 185 ки и 120 ки ?потом еще вопрос в грщ 400 А автомат на этажном щитке по проекту 320А а фактически привезли щит с вводным автоматом на 400 А нормально будет?
Нет. Смотрите ГОСТ Р 53769-2010
п. 10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
- температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°С, при прокладке в земле - 15°С;
- глубина прокладки кабелей в земле - 0,7 м;
- удельное термическое сопротивление грунта - 1,2 Км/Вт.
Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.
В Вашем случае нет, так как у проводников 185 мм2 и 120 мм2 разные допустимые токовые нагрузки. Смотрите таблицу.
Вся схема построена криво. Прокладывайте от ГРЩ кабель сечением 240 мм2 или занижайте в ГРЩ номинал аппарата защиты.
Mara, а в проекте есть расчеты токовых нагрузок? Можете привести их в теме?
Вам Макс опубликовал таблицу 19 из ГОСТ Р 53769-2010, неужели трудно посмотреть строку с допустимыми токовыми нагрузками на кабель сечением 185 мм2? 397 А х 0,93 = 369 А. Какие ещё могут быть вопросы? Верните проект электроснабжения для внесения изменений в соответствии с требованиями НТД.