Тема: Можно ли подключить два кабеля на один автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    теперь фазный нормально выбран сечение?
    Нет. Смотрите ГОСТ Р 53769-2010
    п. 10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
    Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
    - температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°С, при прокладке в земле - 15°С;
    - глубина прокладки кабелей в земле - 0,7 м;
    - удельное термическое сопротивление грунта - 1,2 К—м/Вт.
    Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов



    ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    и можно на один вводной автомат два наконечника затянуть?т.есть 185 ки и 120 ки ?
    В Вашем случае нет, так как у проводников 185 мм2 и 120 мм2 разные допустимые токовые нагрузки. Смотрите таблицу.
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    потом еще вопрос в грщ 400 А автомат на этажном щитке по проекту 320А а фактически привезли щит с вводным автоматом на 400 А нормально будет?
    Вся схема построена криво. Прокладывайте от ГРЩ кабель сечением 240 мм2 или занижайте в ГРЩ номинал аппарата защиты.

  2. #2
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вся схема построена криво. Прокладывайте от ГРЩ кабель сечением 240 мм2 или занижайте в ГРЩ номинал аппарата защиты.
    ГРЩ вводной автомат будет 1600А на каждой панельи отходящий на этаж 400 А имел ввиду

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    По проекту так !
    Mara, а в проекте есть расчеты токовых нагрузок? Можете привести их в теме?
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    на каждой панельи отходящий на этаж 400 А имел ввиду
    Вам Макс опубликовал таблицу 19 из ГОСТ Р 53769-2010, неужели трудно посмотреть строку с допустимыми токовыми нагрузками на кабель сечением 185 мм2? 397 А х 0,93 = 369 А. Какие ещё могут быть вопросы? Верните проект электроснабжения для внесения изменений в соответствии с требованиями НТД.

  4. #4
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    а в проекте есть расчеты токовых нагрузок? Можете привести их в теме?
    Iрас =123А на каждом этаже

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Iрас =123А на каждом этаже
    Я просил Вас привести все расчеты, а не выхватывать отдельную строку. Вы вроде уже писали, что:
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    на каждом этаже мощность Pуст=182квт
    Сколько этажей? Какая установленная мощность на все этажи данного стояка?

прочая информация