7000 / 220= 31,8 А
3650 / 220 = 16,6 А
Не может быть, скорее всего 1,5 мм2. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях должны быть не менее 1,5 мм2. Откройте таблицу 7.1.1 в ПУЭ.
Этот автомат должен быть установлен на проводники сечением 2,5 мм2, а на 1,5 мм2 устанавливают не более 10 А.
Для электроплиты необходимо подводить медный кабель сечением не менее 6 мм2.
Необходимо срочно прокладывать новые кабельные линии для духового шкафа и варочной панели. На варочную панель кабель с медными жилами сечением не менее 6 мм2, а на духовой шкаф - сечением не менее 4 мм2.





Ответить с цитированием