Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
Потребляемая мощность варочной поверхности 7000 Вт.,
7000 / 220= 31,8 А
Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
потребляемая мощность духового шкафа 3650 Вт
3650 / 220 = 16,6 А
Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
Диаметр каждой жилы 1мм.
Не может быть, скорее всего 1,5 мм2. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях должны быть не менее 1,5 мм2. Откройте таблицу 7.1.1 в ПУЭ.

Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
Автомат на кухню установлен на 16А.
Этот автомат должен быть установлен на проводники сечением 2,5 мм2, а на 1,5 мм2 устанавливают не более 10 А.
Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
Для электроплиты подведен отдельный, трехжильный кабель так же с заземляющей жилой. Диаметр каждой жилы 2.5мм. Автомат для этого кабеля на 40А
Для электроплиты необходимо подводить медный кабель сечением не менее 6 мм2.
Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
Собственно вопрос, как лучше подключить потребители? Выдержит ли отдельный провод для электроплиты полную нагрузку?
Необходимо срочно прокладывать новые кабельные линии для духового шкафа и варочной панели. На варочную панель кабель с медными жилами сечением не менее 6 мм2, а на духовой шкаф - сечением не менее 4 мм2.