Тема: Подключение варочной панели и духового шкафа в квартире (11кВт)

Комбинированный просмотр

  1. #1
    utenok6
    Гость
    Получается, что использовать варочную панель на "всю катушку" можно? 39А в таблице, а по расчетам 32.
    Следовательно духовой шкаф плюс 2 конфорки по 1.75кВт одновременно. Или я не прав?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Получается, что использовать варочную панель на "всю катушку" можно? 39А в таблице, а по расчетам 32.
    Где Вы это увидели? Если проложите кабель сечением 6 мм2, то по таблице допустимый длительный ток составит 34 А.
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    Следовательно духовой шкаф плюс 2 конфорки по 1.75кВт одновременно. Или я не прав?
    Не правы. Я же Вам уже написал, какое сечение кабеля необходимо применять.

  3. #3
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от utenok6 Посмотреть сообщение
    что использовать варочную панель на "всю катушку" можно
    С такими выводам спалите, хорошо, если только проводку, Вам же сказали 6мм2. Наверняка через подъезд можно протянуть